34b050503d
- Rechtsseiten: Impressum-Platzhalter + echte Nutzungsbedingungen/AGB, Datenschutz (DSGVO) und Richtlinien; LegalController/ImpressumController, Footer app-weit verlinkt, Seiten als permitAll freigegeben. - FinalFlux: 28 Themen / ~742 Fragen überarbeitet (plausible Distraktoren statt Dummy-Antworten, echte Erklärungen) + echte Lehrtexte je Seite; Netzwerktopologien mit Inline-SVG-Diagrammen (Stern/Bus/Ring/Mesh/Baum). - Login/Registrierung als kombiniertes Dual-Panel (Slide-Overlay + Neon-Hover- Button), ausgelagert nach auth.css; Register-Duplikat -> /?registerError. - Konto löschen repariert: @Transactional + Löschen von Spielständen, Achievements und Profilbild-Datei (DSGVO Art. 17). Impressum-Zurück-Link login-abhängig. - App-weiter Farb-Relaunch auf "Back to the Future"-Palette: Feuer-Amber primär + Flux-Blau sekundär, warmer Glow; Dark/Light bleiben. Spiele-Feedback ohne Grün: richtig = Blau + Haken, falsch = Rot + Kreuz (neue Tokens --success/--danger/--secondary). Legacy-Cyan in style.css auf Variablen. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
246 lines
17 KiB
JSON
246 lines
17 KiB
JSON
{
|
|
"title": "USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung",
|
|
"questions": [
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Wofür steht die Abkürzung USV?",
|
|
"answers": ["Unterbrechungsfreie Stromversorgung", "Ungeregelte Spannungsverteilung", "Unabhängige Stromverteilung"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "USV steht fuer Unterbrechungsfreie Stromversorgung; im Englischen heisst sie UPS (Uninterruptible Power Supply)."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was ist ein Hauptzweck einer USV?",
|
|
"answers": ["Die Netzspannung dauerhaft erhoehen", "Zeit fuer ein geordnetes Herunterfahren oder Umschalten schaffen", "Den Stromverbrauch der Server senken"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die USV ueberbrueckt kurze Ausfaelle und gibt Systemen Zeit, kontrolliert herunterzufahren oder auf eine andere Quelle umzuschalten."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche Stoerung kann eine USV typischerweise abfangen?",
|
|
"answers": ["Eine fehlerhafte Netzwerkkonfiguration", "Eine ueberhitzte CPU im Server", "Einen kurzzeitigen Stromausfall und Spannungseinbrueche"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "USV-Systeme schuetzen vor Stromausfaellen sowie - je nach Typ - vor Spannungsschwankungen, nicht aber vor IT- oder Hardwarefehlern."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was kann eine normale USV nicht dauerhaft ersetzen?",
|
|
"answers": ["Eine langfristige Stromversorgung durch Netz oder Notstromgenerator", "Eine Steckdosenleiste mit Ueberspannungsschutz", "Den Hauptverteiler im Serverraum"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Eine Standard-USV ueberbrueckt meist nur Minuten; fuer laengere Ausfaelle ist ein Generator oder das Versorgungsnetz noetig."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche Systeme werden typischerweise an eine USV angeschlossen?",
|
|
"answers": ["Drucker und Klimageraete im gesamten Gebaeude", "Server, Storage und aktive Netzwerkkomponenten", "Beleuchtung und Bueroarbeitsplaetze"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Kritische IT-Infrastruktur soll kontrolliert weiterlaufen oder herunterfahren; verbrauchsstarke, unkritische Lasten gehoeren nicht an die USV."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was beschreibt die Autonomiezeit (Ueberbrueckungszeit) einer USV?",
|
|
"answers": ["Die Zeit bis zum naechsten Batteriewechsel", "Die Ladedauer der Batterien nach einem Ausfall", "Die Zeit, die eine USV die angeschlossene Last aus der Batterie versorgen kann"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Die Autonomiezeit haengt von Batteriekapazitaet, angeschlossener Last und dem Alterungszustand der Batterien ab."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Warum ist eine USV fuer Datenbankserver besonders sinnvoll?",
|
|
"answers": ["Sie reduziert das Risiko von Datenverlust durch abrupten Stromverlust", "Sie beschleunigt die Ausfuehrung von SQL-Abfragen", "Sie erstellt automatisch Transaktionsprotokolle"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Abrupte Stromausfaelle koennen offene Transaktionen abbrechen und zu Inkonsistenzen oder Datenverlust fuehren."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche Aussage zur Schutzwirkung einer USV ist korrekt?",
|
|
"answers": ["Eine USV ersetzt eine Backup-Strategie vollstaendig", "Eine USV schuetzt nicht vor jedem IT-Risiko und ist nur ein Baustein im Schutzkonzept", "Eine USV verhindert Angriffe ueber das Netzwerk"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Eine USV schuetzt gegen Stromprobleme, nicht gegen Datenverlust, Schadsoftware oder Bedienfehler - Backups und Security bleiben noetig."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was sollte bei einem laengeren Stromausfall automatisch ausgeloest werden?",
|
|
"answers": ["Ein hartes Trennen der Stromzufuhr zu allen Servern", "Ein Zuruecksetzen der Netzwerkkonfiguration", "Ein geordnetes Herunterfahren der Server vor Erschoepfung der Batterie"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Eine Shutdown-Software fahrt Systeme rechtzeitig kontrolliert herunter, solange die Batterie noch Energie liefert."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche drei USV-Klassen werden nach IEC 62040-3 unterschieden?",
|
|
"answers": ["Offline/Standby (VFD), Line-Interactive (VI) und Online/Doppelwandler (VFI)", "Aktiv, Passiv und Hybrid", "Primaer-, Sekundaer- und Reserve-USV"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "VFD = Offline, VI = Line-Interactive (Voltage Independent), VFI = Online/Doppelwandler (Voltage and Frequency Independent)."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Welche USV-Klasse schaltet erst bei Stromausfall auf Batterie um und bietet den geringsten Schutz?",
|
|
"answers": ["Online-USV (VFI, Doppelwandler)", "Line-Interactive-USV (VI)", "Offline-/Standby-USV (VFD)"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Die Offline-USV (VFD) leitet im Normalbetrieb das Netz direkt durch und wechselt erst bei Ausfall mit kurzer Umschaltzeit auf Batterie."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Welche USV-Klasse versorgt die Last per Doppelwandlung ohne Umschaltzeit und bietet den hoechsten Schutz?",
|
|
"answers": ["Online-USV (VFI, Doppelwandler)", "Offline-/Standby-USV (VFD)", "Line-Interactive-USV (VI)"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Bei der Online-USV erzeugt der Wechselrichter die Ausgangsspannung staendig neu; die Last ist gegen nahezu alle Netzstoerungen geschuetzt."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Wodurch unterscheidet sich eine Line-Interactive-USV (VI) von einer einfachen Offline-USV?",
|
|
"answers": ["Sie versorgt die Last grundsaetzlich ohne jede Umschaltzeit", "Sie gleicht Spannungsschwankungen ueber einen regelbaren Transformator (AVR) aus", "Sie kommt vollstaendig ohne Batterie aus"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die Line-Interactive-USV regelt mit einem AVR kleinere Ueber- und Unterspannungen aus, ohne dafuer auf Batterie zu wechseln."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "In welchen Einheiten wird die Leistung einer USV ueblicherweise angegeben?",
|
|
"answers": ["In Voltampere (VA) und Watt (W)", "In Amperestunden (Ah) und Volt (V)", "In Kilowattstunden (kWh) pro Tag"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "VA gibt die Scheinleistung, Watt die Wirkleistung an; das Verhaeltnis beider ist der Leistungsfaktor der USV."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Warum darf man eine USV nicht allein nach der VA-Angabe auswaehlen?",
|
|
"answers": ["VA und Watt sind immer identisch, der Unterschied ist irrelevant", "Die nutzbare Wirkleistung in Watt liegt wegen des Leistungsfaktors unter dem VA-Wert", "Die VA-Angabe bezieht sich nur auf die Batterieladung"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Wegen des Leistungsfaktors (z. B. 0,8 oder 0,9) ist die in Watt nutzbare Leistung kleiner als der VA-Wert - beide Grenzen muessen passen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Warum sollte bei der Dimensionierung eine Leistungsreserve eingeplant werden?",
|
|
"answers": ["Damit die USV moeglichst nah an der Ueberlastgrenze betrieben wird", "Damit Batterietests komplett entfallen koennen", "Fuer Lastspitzen, Batteriealterung und spaetere Erweiterungen"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Eine Reserve (oft rund 20-30 Prozent) faengt Einschaltspitzen, nachlassende Batteriekapazitaet und zusaetzliche Geraete ab."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Was passiert typischerweise bei einer Ueberlastung der USV?",
|
|
"answers": ["Sie schaltet ab oder geht in den Bypass und kann die Last nicht zuverlaessig schuetzen", "Sie erhoeht selbststaendig ihre VA-Leistung", "Sie verlaengert automatisch die Autonomiezeit"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Bei Ueberlast greift der Schutz: Die USV warnt, geht in den Bypass oder schaltet ab - die Schutzwirkung geht verloren."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Welcher Faktor beeinflusst die Autonomiezeit am staerksten?",
|
|
"answers": ["Die Hoehe der angeschlossenen Last", "Die Laenge der verwendeten Stromkabel", "Die Anzahl der Steckdosen am Geraet"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Je hoeher die Last, desto schneller wird die Batterie entladen und desto kuerzer ist die Ueberbrueckungszeit."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Was sollte vor dem Kauf einer USV neben der Leistung geprueft werden?",
|
|
"answers": ["Die Gehaeusefarbe und das Gewicht", "Anzahl und Art der Anschluesse sowie die Kommunikationsschnittstelle", "Der Stromverbrauch der Bueroklimaanlage"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Anschlussart, genug Steckplaetze und eine Management-Schnittstelle (USB oder Netzwerk fuer die Shutdown-Software) muessen zur Infrastruktur passen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Wie sollte die benoetigte Autonomiezeit geplant werden?",
|
|
"answers": ["So kurz wie moeglich, um Batterien zu sparen", "Mindestens so lang wie die Shutdown-Zeit aller Systeme plus Reserve", "Genau gleich der Umschaltzeit der USV"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die Batterie muss lange genug durchhalten, damit alle Systeme geordnet herunterfahren koennen, mit Puffer fuer Unwaegbarkeiten."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Warum sollte eine USV ueberwacht (Monitoring) werden?",
|
|
"answers": ["Damit Batteriestatus, Last und Stoerungen rechtzeitig erkannt werden", "Damit die USV moeglichst unauffaellig bleibt", "Damit der Stromzaehler langsamer laeuft"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Monitoring meldet schwache Batterien, Ueberlast oder Defekte, bevor sie im Ernstfall zum Ausfall fuehren."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Warum sind regelmaessige USV-Tests wichtig?",
|
|
"answers": ["Sie machen die Batterien dauerhaft haltbar", "Sie pruefen, ob Ueberbrueckung und automatischer Shutdown tatsaechlich funktionieren", "Sie ersetzen den planmaessigen Batterietausch"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Ein Test unter realen Bedingungen zeigt, ob das Konzept aus Autonomiezeit und Shutdown-Software in der Praxis greift."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was ist beim Umgang mit USV-Batterien zu beachten?",
|
|
"answers": ["Sie sind Verschleissteile und muessen nach Herstellerangaben geprueft und ersetzt werden", "Sie halten ueber die gesamte Lebensdauer der USV ohne Pruefung", "Sie laden sich bei Nichtnutzung selbst nach"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Batterien altern; nur regelmaessige Pruefung und rechtzeitiger Austausch sichern die geplante Ueberbrueckungszeit."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Wie sollte auf einen USV-Alarm reagiert werden?",
|
|
"answers": ["Den Alarm quittieren und ignorieren, solange der Strom noch da ist", "Sofort alle Logdateien loeschen", "Die Ursache pruefen und bei Bedarf einen geordneten Shutdown einleiten"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Ein Alarm signalisiert Handlungsbedarf, etwa Netzausfall, Ueberlast oder schwache Batterie - er darf nicht ignoriert werden."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Warum ist es sinnvoll, auch Switches und Router an die USV anzuschliessen?",
|
|
"answers": ["Damit die Internetgeschwindigkeit steigt", "Damit Server waehrend des Ausfalls erreichbar und steuerbar bleiben", "Damit die VLAN-Konfiguration erhalten bleibt"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Ohne aktives Netzwerk koennen Shutdown-Befehle und Monitoring waehrend eines Stromausfalls die Server nicht mehr erreichen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was kennzeichnet einen geordneten Shutdown bei Stromausfall?",
|
|
"answers": ["Dienste und Betriebssysteme werden kontrolliert beendet, bevor die Batterie leer ist", "Die Stromzufuhr wird sofort hart getrennt", "Nur der Bildschirm wird abgeschaltet"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Kontrolliertes Herunterfahren schreibt offene Daten zurueck und vermeidet Dateisystem- und Datenbankschaeden."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was sollte nach einem Stromereignis geprueft werden?",
|
|
"answers": ["Ausschliesslich, ob die Lampen wieder leuchten", "Nur, ob die USV piept", "Logs, Batteriestatus und der Zustand der angeschlossenen Systeme"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Eine Nachkontrolle deckt Folgeschaeden, eine teilentladene Batterie oder noetigen Wartungsbedarf auf."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Welche Aussage zum Verhaeltnis von USV und Backup ist richtig?",
|
|
"answers": ["Eine USV macht Backups ueberfluessig", "Eine USV ersetzt kein Backup, da beide gegen unterschiedliche Risiken schuetzen", "Backups verhindern Stromausfaelle"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die USV schuetzt vor Stromproblemen, das Backup vor Datenverlust - beide ergaenzen sich, ersetzen sich aber nicht."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Welche Information ist fuer den Betrieb einer USV besonders wichtig?",
|
|
"answers": ["Welche Systeme angeschlossen sind und wie kritisch sie sind", "Welcher Mitarbeiter sie zuletzt gesehen hat", "In welchem Jahr das Gehaeuse lackiert wurde"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Der Betrieb muss wissen, welche Lasten geschuetzt sind, um Prioritaeten und Shutdown-Reihenfolge festzulegen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was ist ein typischer Fehler beim Einsatz einer USV?",
|
|
"answers": ["Die Autonomiezeit zu dokumentieren", "Regelmaessige Batterietests einzuplanen", "Die USV zu installieren, aber die Shutdown-Software nie zu konfigurieren"],
|
|
"correct": 2,
|
|