e52cada445
- Chart.js von jsDelivr-CDN lokal vendored (static/js/vendor/chart.umd.min.js v4.4.7), progress.html darauf umgestellt -> schliesst das einzige externe Asset / DSGVO-Datenleck. - Scaffolding entfernt: DummyController.java, dummy.html, static/hello.txt. - Umlaute umfassend korrigiert (wort-/morphemgenau, Slugs + Code-Identifier wie ZahlungPruefung/GEPRUEFT/Daemon/Boehm bewusst geschont): usv.json, devlab/techtacular/bughunter content.json, techtacular.js, zahlensysteme.html, style.css-Mojibake. V21-Migration reseedet geseedete DBs aus korrigiertem JSON. - FinalProtocol: Titel "AP1" entfernt, Hero deckt jetzt AP1 und AP2 ab. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01WFxcjtc9HNP4VECT6Ur1tE
246 lines
17 KiB
JSON
246 lines
17 KiB
JSON
{
|
|
"title": "USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung",
|
|
"questions": [
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Wofür steht die Abkürzung USV?",
|
|
"answers": ["Unterbrechungsfreie Stromversorgung", "Ungeregelte Spannungsverteilung", "Unabhängige Stromverteilung"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "USV steht für Unterbrechungsfreie Stromversorgung; im Englischen heißt sie UPS (Uninterruptible Power Supply)."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was ist ein Hauptzweck einer USV?",
|
|
"answers": ["Die Netzspannung dauerhaft erhöhen", "Zeit für ein geordnetes Herunterfahren oder Umschalten schaffen", "Den Stromverbrauch der Server senken"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die USV überbrückt kurze Ausfälle und gibt Systemen Zeit, kontrolliert herunterzufahren oder auf eine andere Quelle umzuschalten."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche Störung kann eine USV typischerweise abfangen?",
|
|
"answers": ["Eine fehlerhafte Netzwerkkonfiguration", "Eine überhitzte CPU im Server", "Einen kurzzeitigen Stromausfall und Spannungseinbrüche"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "USV-Systeme schützen vor Stromausfällen sowie - je nach Typ - vor Spannungsschwankungen, nicht aber vor IT- oder Hardwarefehlern."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was kann eine normale USV nicht dauerhaft ersetzen?",
|
|
"answers": ["Eine langfristige Stromversorgung durch Netz oder Notstromgenerator", "Eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz", "Den Hauptverteiler im Serverraum"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Eine Standard-USV überbrückt meist nur Minuten; für längere Ausfälle ist ein Generator oder das Versorgungsnetz nötig."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche Systeme werden typischerweise an eine USV angeschlossen?",
|
|
"answers": ["Drucker und Klimageräte im gesamten Gebäude", "Server, Storage und aktive Netzwerkkomponenten", "Beleuchtung und Büroarbeitsplätze"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Kritische IT-Infrastruktur soll kontrolliert weiterlaufen oder herunterfahren; verbrauchsstarke, unkritische Lasten gehören nicht an die USV."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was beschreibt die Autonomiezeit (Überbrückungszeit) einer USV?",
|
|
"answers": ["Die Zeit bis zum nächsten Batteriewechsel", "Die Ladedauer der Batterien nach einem Ausfall", "Die Zeit, die eine USV die angeschlossene Last aus der Batterie versorgen kann"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Die Autonomiezeit hängt von Batteriekapazität, angeschlossener Last und dem Alterungszustand der Batterien ab."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Warum ist eine USV für Datenbankserver besonders sinnvoll?",
|
|
"answers": ["Sie reduziert das Risiko von Datenverlust durch abrupten Stromverlust", "Sie beschleunigt die Ausführung von SQL-Abfragen", "Sie erstellt automatisch Transaktionsprotokolle"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Abrupte Stromausfälle können offene Transaktionen abbrechen und zu Inkonsistenzen oder Datenverlust führen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche Aussage zur Schutzwirkung einer USV ist korrekt?",
|
|
"answers": ["Eine USV ersetzt eine Backup-Strategie vollständig", "Eine USV schützt nicht vor jedem IT-Risiko und ist nur ein Baustein im Schutzkonzept", "Eine USV verhindert Angriffe über das Netzwerk"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Eine USV schützt gegen Stromprobleme, nicht gegen Datenverlust, Schadsoftware oder Bedienfehler - Backups und Security bleiben nötig."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Was sollte bei einem längeren Stromausfall automatisch ausgelöst werden?",
|
|
"answers": ["Ein hartes Trennen der Stromzufuhr zu allen Servern", "Ein Zurücksetzen der Netzwerkkonfiguration", "Ein geordnetes Herunterfahren der Server vor Erschöpfung der Batterie"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Eine Shutdown-Software fahrt Systeme rechtzeitig kontrolliert herunter, solange die Batterie noch Energie liefert."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "USV-Grundlagen",
|
|
"hint": "Verstehe Zweck, Grenzen und typische Einsatzbereiche einer USV.",
|
|
"text": "Welche drei USV-Klassen werden nach IEC 62040-3 unterschieden?",
|
|
"answers": ["Offline/Standby (VFD), Line-Interactive (VI) und Online/Doppelwandler (VFI)", "Aktiv, Passiv und Hybrid", "Primär-, Sekundär- und Reserve-USV"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "VFD = Offline, VI = Line-Interactive (Voltage Independent), VFI = Online/Doppelwandler (Voltage and Frequency Independent)."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Welche USV-Klasse schaltet erst bei Stromausfall auf Batterie um und bietet den geringsten Schutz?",
|
|
"answers": ["Online-USV (VFI, Doppelwandler)", "Line-Interactive-USV (VI)", "Offline-/Standby-USV (VFD)"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Die Offline-USV (VFD) leitet im Normalbetrieb das Netz direkt durch und wechselt erst bei Ausfall mit kurzer Umschaltzeit auf Batterie."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Welche USV-Klasse versorgt die Last per Doppelwandlung ohne Umschaltzeit und bietet den höchsten Schutz?",
|
|
"answers": ["Online-USV (VFI, Doppelwandler)", "Offline-/Standby-USV (VFD)", "Line-Interactive-USV (VI)"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Bei der Online-USV erzeugt der Wechselrichter die Ausgangsspannung ständig neu; die Last ist gegen nahezu alle Netzstörungen geschützt."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Wodurch unterscheidet sich eine Line-Interactive-USV (VI) von einer einfachen Offline-USV?",
|
|
"answers": ["Sie versorgt die Last grundsätzlich ohne jede Umschaltzeit", "Sie gleicht Spannungsschwankungen über einen regelbaren Transformator (AVR) aus", "Sie kommt vollständig ohne Batterie aus"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die Line-Interactive-USV regelt mit einem AVR kleinere Über- und Unterspannungen aus, ohne dafür auf Batterie zu wechseln."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "In welchen Einheiten wird die Leistung einer USV üblicherweise angegeben?",
|
|
"answers": ["In Voltampere (VA) und Watt (W)", "In Amperestunden (Ah) und Volt (V)", "In Kilowattstunden (kWh) pro Tag"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "VA gibt die Scheinleistung, Watt die Wirkleistung an; das Verhältnis beider ist der Leistungsfaktor der USV."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Warum darf man eine USV nicht allein nach der VA-Angabe auswählen?",
|
|
"answers": ["VA und Watt sind immer identisch, der Unterschied ist irrelevant", "Die nutzbare Wirkleistung in Watt liegt wegen des Leistungsfaktors unter dem VA-Wert", "Die VA-Angabe bezieht sich nur auf die Batterieladung"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Wegen des Leistungsfaktors (z. B. 0,8 oder 0,9) ist die in Watt nutzbare Leistung kleiner als der VA-Wert - beide Grenzen müssen passen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Warum sollte bei der Dimensionierung eine Leistungsreserve eingeplant werden?",
|
|
"answers": ["Damit die USV möglichst nah an der Überlastgrenze betrieben wird", "Damit Batterietests komplett entfallen können", "Für Lastspitzen, Batteriealterung und spätere Erweiterungen"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Eine Reserve (oft rund 20-30 Prozent) fängt Einschaltspitzen, nachlassende Batteriekapazität und zusätzliche Geräte ab."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Was passiert typischerweise bei einer Überlastung der USV?",
|
|
"answers": ["Sie schaltet ab oder geht in den Bypass und kann die Last nicht zuverlässig schützen", "Sie erhöht selbstständig ihre VA-Leistung", "Sie verlängert automatisch die Autonomiezeit"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Bei Überlast greift der Schutz: Die USV warnt, geht in den Bypass oder schaltet ab - die Schutzwirkung geht verloren."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Welcher Faktor beeinflusst die Autonomiezeit am stärksten?",
|
|
"answers": ["Die Höhe der angeschlossenen Last", "Die Länge der verwendeten Stromkabel", "Die Anzahl der Steckdosen am Gerät"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Je höher die Last, desto schneller wird die Batterie entladen und desto kürzer ist die Überbrückungszeit."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Was sollte vor dem Kauf einer USV neben der Leistung geprüft werden?",
|
|
"answers": ["Die Gehäusefarbe und das Gewicht", "Anzahl und Art der Anschlüsse sowie die Kommunikationsschnittstelle", "Der Stromverbrauch der Büroklimaanlage"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Anschlussart, genug Steckplätze und eine Management-Schnittstelle (USB oder Netzwerk für die Shutdown-Software) müssen zur Infrastruktur passen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Leistung & Dimensionierung",
|
|
"hint": "Dimensioniere die USV nach Typ, Last, Laufzeit und Reserve.",
|
|
"text": "Wie sollte die benötigte Autonomiezeit geplant werden?",
|
|
"answers": ["So kurz wie möglich, um Batterien zu sparen", "Mindestens so lang wie die Shutdown-Zeit aller Systeme plus Reserve", "Genau gleich der Umschaltzeit der USV"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die Batterie muss lange genug durchhalten, damit alle Systeme geordnet herunterfahren können, mit Puffer für Unwägbarkeiten."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Warum sollte eine USV überwacht (Monitoring) werden?",
|
|
"answers": ["Damit Batteriestatus, Last und Störungen rechtzeitig erkannt werden", "Damit die USV möglichst unauffällig bleibt", "Damit der Stromzähler langsamer läuft"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Monitoring meldet schwache Batterien, Überlast oder Defekte, bevor sie im Ernstfall zum Ausfall führen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Warum sind regelmäßige USV-Tests wichtig?",
|
|
"answers": ["Sie machen die Batterien dauerhaft haltbar", "Sie prüfen, ob Überbrückung und automatischer Shutdown tatsächlich funktionieren", "Sie ersetzen den planmäßigen Batterietausch"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Ein Test unter realen Bedingungen zeigt, ob das Konzept aus Autonomiezeit und Shutdown-Software in der Praxis greift."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was ist beim Umgang mit USV-Batterien zu beachten?",
|
|
"answers": ["Sie sind Verschleissteile und müssen nach Herstellerangaben geprüft und ersetzt werden", "Sie halten über die gesamte Lebensdauer der USV ohne Prüfung", "Sie laden sich bei Nichtnutzung selbst nach"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Batterien altern; nur regelmäßige Prüfung und rechtzeitiger Austausch sichern die geplante Überbrückungszeit."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Wie sollte auf einen USV-Alarm reagiert werden?",
|
|
"answers": ["Den Alarm quittieren und ignorieren, solange der Strom noch da ist", "Sofort alle Logdateien löschen", "Die Ursache prüfen und bei Bedarf einen geordneten Shutdown einleiten"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Ein Alarm signalisiert Handlungsbedarf, etwa Netzausfall, Überlast oder schwache Batterie - er darf nicht ignoriert werden."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Warum ist es sinnvoll, auch Switches und Router an die USV anzuschließen?",
|
|
"answers": ["Damit die Internetgeschwindigkeit steigt", "Damit Server während des Ausfalls erreichbar und steuerbar bleiben", "Damit die VLAN-Konfiguration erhalten bleibt"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Ohne aktives Netzwerk können Shutdown-Befehle und Monitoring während eines Stromausfalls die Server nicht mehr erreichen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was kennzeichnet einen geordneten Shutdown bei Stromausfall?",
|
|
"answers": ["Dienste und Betriebssysteme werden kontrolliert beendet, bevor die Batterie leer ist", "Die Stromzufuhr wird sofort hart getrennt", "Nur der Bildschirm wird abgeschaltet"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Kontrolliertes Herunterfahren schreibt offene Daten zurück und vermeidet Dateisystem- und Datenbankschäden."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was sollte nach einem Stromereignis geprüft werden?",
|
|
"answers": ["Ausschließlich, ob die Lampen wieder leuchten", "Nur, ob die USV piept", "Logs, Batteriestatus und der Zustand der angeschlossenen Systeme"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Eine Nachkontrolle deckt Folgeschäden, eine teilentladene Batterie oder nötigen Wartungsbedarf auf."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Welche Aussage zum Verhältnis von USV und Backup ist richtig?",
|
|
"answers": ["Eine USV macht Backups überflüssig", "Eine USV ersetzt kein Backup, da beide gegen unterschiedliche Risiken schützen", "Backups verhindern Stromausfälle"],
|
|
"correct": 1,
|
|
"explanation": "Die USV schützt vor Stromproblemen, das Backup vor Datenverlust - beide ergänzen sich, ersetzen sich aber nicht."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Welche Information ist für den Betrieb einer USV besonders wichtig?",
|
|
"answers": ["Welche Systeme angeschlossen sind und wie kritisch sie sind", "Welcher Mitarbeiter sie zuletzt gesehen hat", "In welchem Jahr das Gehäuse lackiert wurde"],
|
|
"correct": 0,
|
|
"explanation": "Der Betrieb muss wissen, welche Lasten geschützt sind, um Prioritäten und Shutdown-Reihenfolge festzulegen."
|
|
},
|
|
{
|
|
"category": "Betrieb, Wartung & Praxis",
|
|
"hint": "Plane Tests, Monitoring, Batterieaustausch und Reaktion auf Stromereignisse.",
|
|
"text": "Was ist ein typischer Fehler beim Einsatz einer USV?",
|
|
"answers": ["Die Autonomiezeit zu dokumentieren", "Regelmäßige Batterietests einzuplanen", "Die USV zu installieren, aber die Shutdown-Software nie zu konfigurieren"],
|
|
"correct": 2,
|
|
"explanation": "Ohne konfigurierte Shutdown-Software fahren die Server bei längerem Ausfall nicht geordnet herunter und die Schutzwirkung bleibt unvollständig."
|
|
}
|
|
]
|
|
}
|